(24/03/2024, 11:51:13)XeNo a écrit : J'arrive à calculer un tarif tempo en simulant tout (j'ai la saisie des tarifs et je récupère le tarif tempo chez edf)Je ne comprends pas comment du récupères les consommations des 6 plages horaires du TE331 sans utiliser NR ?
Et mes conso viennent des TE331 donc elles sont exposées sur HA.
Du coup, je ne comprends pas pourquoi il y a du Node Red ?
Pour disposer des 6 index TEMPO, le TE331 doit être configuré en mode 6 octets (énergie et information tarifaire) ; chaque octet étant émis sur le bus à intervalle de 5 secondes, il faut ensuite "trier".
Le DPT utilisé est le 235.001 dont le format est le suivant :
Si tu as trouvé une solution plus simple je suis preneur.