Sur ton us/u t'as l'objet 0 on/off
Et l'objet 1 variation 4bit..
Donc sur l'objet 0, 1/1/1 puis 1/2/1
Sur l'objet 1, 1/3/1...
Et comme ça le poussoir saura toujours l'état de la lampe..
(numéro d'objet fictif, j'ai pas l'applicatif sous les yeux..)
Et tes numéros d'adresse de groupe sont bizarre, (mais bon t'es libre de lettre ce que tu veux)
Perso je mettrai :
1/1/1 (INTER) : US2/2 input A short (Toggle) + Channel 1 Commutation
1/2/1 (STATE) : Channel 1 Sate + rien (super important de linké aux boutons)
1/1/2 (VAR) : US2/2 input A long (Dimming) + Channel 1 Variation
Inutile... (SET VAR) : Set Channel 1 Variation valeur
Inutile... (STATE VAR) : IN Channel 1 Variation valeur
1/1/3 (VAR PERCENT) : OUT Channel 1 Variation valeur
1/2/3, state %
Mais bon, ce sont mes habitudes :p
Ps: oui t'as loupé une grosses saison ?
Et l'objet 1 variation 4bit..
Donc sur l'objet 0, 1/1/1 puis 1/2/1
Sur l'objet 1, 1/3/1...
Et comme ça le poussoir saura toujours l'état de la lampe..
(numéro d'objet fictif, j'ai pas l'applicatif sous les yeux..)
Et tes numéros d'adresse de groupe sont bizarre, (mais bon t'es libre de lettre ce que tu veux)
Perso je mettrai :
1/1/1 (INTER) : US2/2 input A short (Toggle) + Channel 1 Commutation
1/2/1 (STATE) : Channel 1 Sate + rien (super important de linké aux boutons)
1/1/2 (VAR) : US2/2 input A long (Dimming) + Channel 1 Variation
Inutile... (SET VAR) : Set Channel 1 Variation valeur
Inutile... (STATE VAR) : IN Channel 1 Variation valeur
1/1/3 (VAR PERCENT) : OUT Channel 1 Variation valeur
1/2/3, state %
Mais bon, ce sont mes habitudes :p
Ps: oui t'as loupé une grosses saison ?