Impossible de se connecter à l'interface IP (Il n'y a plus de connexions disponibles)
#5
Bonjour
Je pensais qu'avec les passerelles plus récentes il n'y avait plus ce ce type de problème que je peux avoir avec ma "vielle Siemens".

En mode développement, il faut éviter de connections/déconnection de ETS, Jeedom, HA, Node-Red car une nouvelle demande de tunnel peut être effectuée alors que ceux déjà ouverts ne sont pas fermés et on peut ainsi atteindre le nombre maximal de tunnels autorisés.

Dans ce cas, il faut couper l'alimentation de passerelle, débrancher le câble réseau au niveau de la passerelle, patienter 30 secondes, rebrancher le câble réseau puis l'alimentation.

Dans mon installation en mode production ETS, HA (VM Proxmox) et Node-Red (LXC Promox) fonctionnent simultanément sans problème.