Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann
#1
Porte de garage Hörmann, type EPU40, équipé d'une motorisation Hörmann
SupraMatic E2

Se procurer le matériel suivant:
Hörmann UAP1 (éventuellement des options supplémentaires: relai
Hörmann HOR1, éviter Hörmann France, voir http://www.hormann.de, http://www.tor7.de,
http://www.effertz-gmbh.de)
KNX:
- Quad entrée binaire, genre ABB US/U 4.2 ou équivalent
- Actuator 4 sorties TOR, genre Berker 753160 02 ou équivalent

Procédure.
1) Installer & règler la porte strictement suivant les instructions du
fabriquant
2) Vérification rigoureuse des fonctions via la télécommande
3) Installer la platine UAP1 (assez près du haut de la porte, !
longeur de câble !)
4) Bus Hörmann: Installer un câble entre la motorisation et la platine
UAP1 (doc fig 16)
5) Installer l'actuator (assez près du UAP)
6) Installer l'entrée binaire (assez près du UAP)
7) connecter les entrées "CMD" de UAP1 (en haut à droite) aux sorties
de l'actuator (i.e. 1=Ouv, 2=FStop, 3=Ferm, 4=éclairage, etc)
8) connecter les sorties "STAT" de UAP1 (en bas à gauche) aux entrées
binaires (i.e. 1=Ouv, 2=Ferm, 3=Mouv, 4=éclairage optionnel)
9) Eventuellement: installer des BP pour la commande de la porte à
distance, ou via la Visu
10) Programmation ETS classique: assigner les PA & GA et associations
ad-hoc