Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
question 'con' branchement actionneur éclairage
#5
1)La norme autorise 2 fil par borne max
Maintenant je ne sais pas si la norme précise le type de borne.
Car il y a la norme et la logique. Des petites cage ne sont pas forcément adapté a recevoir 2 fils 2.5²

2)Mettre 2 fils dans un embout, il faut un embout spécial pour 2fils, c'est plus epais forcément, il faut que ta borne l'accepte, c'est pas sur.

3)La norme c'est une chose, parfois il faut ecouter les conseils :
2 Fils sur une meme cage a vis c'est pas bien pour plusieurs raisons :
-Risque de désserage (Sauf bien sur si tu respecte les préconisation d'usage et que biensur tu vas controler tous les ans les serrages de toutes tes vis ?)
-Ca complique les choses en cas de modification de cablage...

Au lieu de chercher a mettre 2 fils ensemble la dessus, tu peux aussi envisager des solutions basé sur des bornes sur rail Din simple ou double étage ...
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: question 'con' branchement actionneur éclairage - par filou59 - 22/06/2024, 17:46:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)