Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann
#3
(corrigé par olivier95800)

Porte de garage Hörmann, type EPU40, équippé d'une motorisation
SupraMatic E2

Se procurer le matériel suivant:
Hörmann UAP1 (éventuellement des options supplémentaires: relais
Hörmann HOR1) (éviter Hörmann France, voir http://www.hoermann.de, http://www.tor7.de,
http://www.effertz-gmbh.de)
KNX:
Quad entrée binaire, genre ABB US/U 4.2 ou équivalent
Actuator 4 sorties TOR, genre Berker 753160 02 ou équivalent

Procédure.
1) Installer & règler la porte strictement suivant les instructions du
fabriquant
2) Vérification des fonctions via la télécommande
3) Installer la platine UAP1 (assez près du haut de la porte)
4) Bus Hörmann: Installer un câble entre la motorisation et la platine
UAP1 (voir doc fig 16)
5) Installer l'actuator (assez près du UAP)
6) Installer l'entrée binaire (assez près du UAP)
7) connecter les entrées "CMD" de UAP1 (en haut à droite) aux sorties
de l'actuator (i.e. 1=Ouv, 2=FStop, 3=Ferm, 4=éclairage, etc)
8) connecter les sorties "STAT" de UAP1 (en bas à gauche) aux entrées
binaires (i.e. 1=Ouv, 2=Ferm, 3=Mouv, 4=éclairage optionnel)
9) Eventuellement: installer des BP pour la commande à distance de la
porte, ou via la Visu
10) Programmation ETS classique: assigner les PA & GA et associations
ad-hoc


Messages dans ce sujet
Retour d'expérience: Intégration d'une porte de garage Hörmann - par marc.assin - 10/08/2009, 13:07:11

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)