02/08/2024, 17:56:08
(02/08/2024, 09:15:38)M2D a écrit : Maintenant, pour le déplacement de ton tableau :Attention a ne pas mélanger NFC14100 et 15100.
Le tableau doit être fixé sur un support de type M0 (dur et ininflammable), là tu as le choix : Mur de la maison (parpaing, brique, béton cellulaire,etc...) ou Cloison placo BA13 double peau ignifugé.
Il doit aussi résisté à l'arrachement.
Le combo polystyrène-ossature bois-OSB est à proscrire pour l'incendie, le bois brule, la colle de l'OSB et le polystyrène dégage des gaz pas franchement bénéfique pour la santé.
Et même si tu te dites que c'est dans le garage les gaines électriques communiquent avec toutes la maison.
La NFC14100 est clair et interdit les support type bois, pour la pose de compteur et du disjoncteur mais il me semble que la NFC15100 ne l'interdit pas.
Donc en gros un compteur Linky et son disjoncteur de branchement ne peuvent pas être branché directement sur un support bois.
Par contre pour moi aucune interdiction concernant les tableau elec
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.