Cheminement des câbles
#3
C'est pas une question de norme, mais en formation de base et dans les bouquin on apprend que le bus KNX n'a nullement besoin d'etre séparé contrairement a la majorité des bus de donnés.

Je parle bien du bus avec la gaine verte (ou noir si exterieur) , a partir du moment ou on le dénude là on a quelques truc a respecter.


Citation :L’information est transmise de manière symétrique sur les deux conducteurs de la paire torsadée.
Aucun des câbles n’est connecté à la terre.

Le participant de bus évalue seulement la différence de tension alternative (AC) entre les 2 fils.
Les perturbations extérieures agissent sur les deux fils avec la même polarité; elles n’altèrent de ce fait pas la tension.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Cheminement des câbles - par fma38 - 04/08/2024, 17:21:07
RE: Cheminement des câbles - par XeNo - 04/08/2024, 21:59:23
RE: Cheminement des câbles - par filou59 - 05/08/2024, 08:58:58
RE: Cheminement des câbles - par fma38 - 05/08/2024, 15:26:08
RE: Cheminement des câbles - par NicNac - 05/08/2024, 15:51:26
RE: Cheminement des câbles - par XeNo - 05/08/2024, 17:12:06
RE: Cheminement des câbles - par Scorpio5 - 05/08/2024, 22:06:09
RE: Cheminement des câbles - par filou59 - 05/08/2024, 18:06:05
RE: Cheminement des câbles - par Scorpio5 - 05/08/2024, 21:56:39