06/08/2024, 00:37:44
Bonjour,
La NF C 15-100 considère chaque socle de prise commandée comme un point d'éclairage :
10.1.3.8.2 Socles de prise de courant commandés
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce. Chaque socle commandé est compté comme un point
d’éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.
Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés
Concernant la VMC, c'est un circuit dédié pour le moteur donc le disjoncteur alimente uniquement le moteur et un second disjoncteur pour toutes les bouches d'extraction
10.1.3.8.3 Commande de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de ventilation mécanique répartie (VMR)
Le circuit d’alimentation de la VMC ou de la VMR doit comporter un dispositif d’arrêt. Ce dispositif peut être placé dans le tableau de répartition principal.
Le disjoncteur dédié à la protection de ce circuit peut assurer la fonction « Arrêt ».
La NF C 15-100 considère chaque socle de prise commandée comme un point d'éclairage :
10.1.3.8.2 Socles de prise de courant commandés
Un interrupteur peut commander au plus deux socles de prise de courant à condition que ces socles soient dans la même pièce. Chaque socle commandé est compté comme un point
d’éclairage.
Un télérupteur, un contacteur ou tout autre dispositif similaire peut commander plus de deux socles de prise de courant.
Il est recommandé de repérer les socles de prise de courant commandés
Concernant la VMC, c'est un circuit dédié pour le moteur donc le disjoncteur alimente uniquement le moteur et un second disjoncteur pour toutes les bouches d'extraction
10.1.3.8.3 Commande de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) et de ventilation mécanique répartie (VMR)
Le circuit d’alimentation de la VMC ou de la VMR doit comporter un dispositif d’arrêt. Ce dispositif peut être placé dans le tableau de répartition principal.
Le disjoncteur dédié à la protection de ce circuit peut assurer la fonction « Arrêt ».