15/08/2024, 12:40:56
(15/08/2024, 08:05:08)filou59 a écrit : Epluche la doc sur leur site, il y en a une ou plusieurs qui donnent des exemples de protection pour chaque type d'appareil :Merci pour la clarification, c'est ultra bien expliqué !
Tableau
Portier
Camera
Antenne TNT/SAT
...
Tu verras qu'il n'y a aucun interet de mettre un parafoudre en // de chaque différentiel , a moins que ceux-ci soient situés dans des tableaux différents et éloignés.
En gros :
On commence dans le tableau avec :
Eventuellement Un PF de Type 1 (Si on est dans une region a risque , attention aussi ca peut dépendre des alentours, si un batiment dispose de paratonerre par exemple...)
Un PF Type 2
Des PF Type 3 si on souhaite une protection fine au plus pret des organes (Chez DHEN on en trouve qui se loge deriere une prise dans le mur, sinon c'est l'équivalent de ce que l'on trouve en grand surface ou ailleurs)
Ensuite il faut réfléchir a tout le reste :
Pour le KNX : Je part de l'interface Ethernet/KNX : Un petit sucre placé dessus ou a proximité, ou pourra ensuite en ajouter en fonction de la longueur du bus, car plus on va séloigner du tableau au moins la protection sera efficace.
Attention a ne pas oublier qu'il y a une terre a raccorder.
Toujours pour l'interface : On a ensuite un cable réseau, un PF dessus avant d'aller sur le switch du réseau.
Toujours KNX : Si on a une ligne exterieur station méteo / detecteur ... : Je met un petit PF sur chaque participant.
Si station méteo qui requiert un alim 24V : Je place une petit alim 230/24 a proximité de la station, un PF sur le 230V, un PF sur le KNX. En plus je fais une ligne dédié relié au bus principale par un coupleur de ligne paramétré en amplificateur. Le coupleur de ligne procure une isolation galvanique entre les 2 bus. (C'est le principe de la ceinture et des bretelles.)
Dans cette configuration en fait je met 2 PF sur le coupleur au lieu d'en mettre un au niveau de l'interface ethernet. L'interface etant a proximité dans le tableau.
Antenne : PF sur le cable Coaxial, PF sur l'alim de l'ampli sous la toiture, PF sur l'alim du répartiteur.
...
Hier j'ai épluché le site dehn pas trouvé la documentation dont tu parles, je repasse dessus ce soir !
Du coup ça simplifie un peu le montage au tableau ! Merci
Thomas