Comme dit SpaRtzZii, le soucis c'est le groupement. action/retour
Là tu as groupé les actions et des retours d'état dans ta GA 1/0/0
Tu as les 3 lampes et leur retour
Dans quand tu allumes ton autre interrupteur, il allume la lampe, qui renvoi un 1 dans la GA 1/0/0 donc ça allume les autres..
Tu ne peux pas utiliser plusieurs items pour les retour d'etat.
1 GA allumage/extinction = 1 GA avec d'appui de l'inter et l''action de l'actionneur
1 GA retour d'état = le statut de l'actionneur et l'état de l'interrupteur
Il n'y a jamais de retour d'etat dans la GA d'allumage, ca passe par une autre GA qui donne le statut.
Si tu veux faire un bouton avec plusieurs lampes tu peux, mais il n'y aura pas de retour d'état. Sinon quand tu allumeras une seule des lampes, il croira que c'est allumé et donc il faudra un double appui pour allumer les autres (mauvais statut)
Là tu as groupé les actions et des retours d'état dans ta GA 1/0/0
Tu as les 3 lampes et leur retour
Dans quand tu allumes ton autre interrupteur, il allume la lampe, qui renvoi un 1 dans la GA 1/0/0 donc ça allume les autres..
Tu ne peux pas utiliser plusieurs items pour les retour d'etat.
1 GA allumage/extinction = 1 GA avec d'appui de l'inter et l''action de l'actionneur
1 GA retour d'état = le statut de l'actionneur et l'état de l'interrupteur
Il n'y a jamais de retour d'etat dans la GA d'allumage, ca passe par une autre GA qui donne le statut.
Si tu veux faire un bouton avec plusieurs lampes tu peux, mais il n'y aura pas de retour d'état. Sinon quand tu allumeras une seule des lampes, il croira que c'est allumé et donc il faudra un double appui pour allumer les autres (mauvais statut)