Il existe des visiophones dont le pilotage de la gâche se fait depuis l'élément situé dans la rue et d'autres, depuis l'écran situé dans la maison (si tu choisis ce type de matériel).
Je ne vois pas trop l'intérêt de prévoir un câble KNX entre le tableau et le visiophone ?
Entre le tableau et la platine de rue :
- 1 câble Ethernet
- 1 câble avec minimum 2 fils pour récupérer l'information "commande de la gâche" ; le mieux est de passer un câble SYT 3 ou 4 paires
Entre le tableau et le portail
- 1 câble 3G1,5mm² pour l'alimentation
- 1 câble SYT 3 paires mini (OUV, FERM, Retour état) mais tirer un 5 paires
Tu n'as pas de portillon ? les visiteurs à pied rentrent par le portail ?