#5
idem que les collègues avant. scinder les status et les commandes.

Mais avant d'envisager d'aller plus loin, quelques conseils :
- mets à jour ton ETS pour ne plus voir cette arborescence quand tu lies un objet à une adresse de groupe (si c'est à jour, désactive-le dans tes paramètres)
je parle de cette bonne vieille description à vomir : "Chambre 2 → L28 luminaire → 0/2/0 switching"
- Crée une vrai arborescence logique de tes adresses de groupes (voir dans le forum, je suis certain qu'il y a moulte exemple)
- arrête de travailler avec la fonction "Ajouter une fonction dans une pièce". Cela crée les AG de manière non-structurée

Bonne continuation