13/09/2024, 22:57:18
(13/09/2024, 15:56:04)Silver60 a écrit : Selon ma compréhension dans les pièces de vie plutôt mettre un détecteur au plafond et plutôt au centre de la pièce.
Dans les pièces de passage et les couloirs plutôt mettre un détecteur au mur.
Soit à 1m10 soit à 2m20.
Je pense partir sur le modèle 2m20 pour les couloirs et le 1m10 aux 2 extrémités de la trémi de l'escalier qui monte à l'étage.
Sinon vous savez à quoi correspond la version Komfort ?
Je n'ai aucun detecteur mural, pourtant j'ai des detecteur dans les couloir, droit en L ...
Ensuite, en bureau tertiaire ou autre la majorité des detecteur se trouve au plafond, ce sont ceux qui sont les plus efficace, ca evite aussi d'autre probleme.
Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je sais plus ou, le placement ne doit pas forcement se faire au centre car ce qui compte c'est que l'on coupe 2 segment de detection, c'est pour ca que les detecteur parle de 2 notion : Passage transversale, ou quand on arrive de face a un detecteur.
Si on arrive de face et que l'on est loin, on peut très bien imaginer rester dans le meme secteur, et le detecteur ne nous vera que tardivement.
Si on passe par contre a 90° par rapport au detecteur là on va couper a coup sur plusieurs secteur.
Du coup dans les couloir, il vaut mieux decaler celui-ci par rapport au passage, porte etc...
Et pour rappel : Detecteur de presence = plus précis sur mouvement normalement, les secteur sont plus nombreur sur un presence.
PS: Si tu veux un conseil, regarde plutot du coté de Jung plutot (je vais pas me faire un copain là ) , Dejà Gira ne distribue pas en france, le suivi est meilleur chez Jung a produit identique ...
Pour les différence entre detecteur, tu aurras facilement la réponse chez Jung, c'est l'applicatif qui est plus fourni.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.