14/09/2024, 16:16:40
(14/09/2024, 10:37:24)Silver60 a écrit : du coup il me faut 4 phases et 1 neutre c'est ça ? donc vu que là j'ai mis un 3G1,5 si je rajoute un 5G1,5 ça sera bon ?
Oui car dans ce cas le bleu peut être utilisé (mais pas le vert/jaune) ; voici le texte
NF C 15-100
514.3 Repérage des conducteurs isolés
....
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
...
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la couleur bleu clair