(19/09/2024, 13:45:50)Silver60 a écrit : Si je comprends bien je tire un câble 3G2,5 du tableau jusqu'à une boîte de dérivation dans le mur et ensuite je distribue aux 2 moteurs ?Oui (même si 2,5 mm² me semble exagéré pour ce type de moteur )
(19/09/2024, 13:45:50)Silver60 a écrit : Par contre je comprends pas trop bien le "bus" il part de l'armoire et ensuite va d'un poteau à l'autre pour les cellules de détection, mais après il retourne au tableau aussi ? Vous pensez qu'on peut le remplacer par du KNX ?Le bus pour connecter les cellules est propriétaire et n'a rien à voir avec le bus KNX !
(19/09/2024, 13:45:50)Silver60 a écrit : Sinon je vois que c'est prévu un bp à clé, y a peut-être moyen de ramener jusqu'à un actionneur KNX au tableau et du coup pouvoir ouvrir/fermer depuis un point de commande KNX de la maison ? ça peut être pratique pour ouvrir à un visiteur qui va se garer dans la cour ?Oui mais si le bouton à clé est installé, il faut vérifier qu'il n'a aucune position maintenue.