module a encaster ou modules d'entrées ?
#3
Alain, parfois même avec les 230v, il y a ces problèmes-lá.

Sur la question de xaultra, j'ai exactement la même opinion d'Alain.

Il est mieux de tout remonter au tableau.

Par contre si vous voulez laisser quelques espaces sans knx à cause du
budget, mais vous voulez pré-installer, examinez l'actinbox classique
de zennio.

Vous pouvez laisser des boites de dérivation en chaque espace où vous
amenez le bus, les 230v et les liaisons de intérrupteurs.

Mais attention à la législation française. Je ne sais pas si vous
pouvez le faire.


On 13 Mar, 17:24, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:
> Bonjour
>
> Pour ce qui est des sorties, aucun doute pour moi : tout remonter au
> tableau, et des relais KNX dans le tableau. Les petits modules
> répartis un peu partout sont pratiques en rénovation, mais attention
> au nombre d'abonnés sur le bus qui va avoir tendance à monter très
> vite. Au delà de 64 abonnés sur un bus, il faut mettre plusieurs
> alims, et donc répartir les abonnés sur plusieurs lignes et mettre en
> place des coupleurs de lignes... bref, ça complexifie l'installation.
>
> Pour les entrées, j'ai utilisé des boutons classiques couplés à des
> modules ABB US/S12.2 installés dans des boîtes de connexion. J'ai mis
> un post ici sur le sujet il y a quelques semaines. Sur le papier, ça
> marche bien. En pratique, je rencontre quelques problèmes de fiabilité
> du fait du très faible courant qui passe dans les contacts. Après
> analyse, ces pb de fiabilité impactent tous les boutons qui ont été
> exposés à la poussière de plâtre quand on a fait les peintures, et ce,
> malgré les scotchs de protection. Explication : dans les boutons faits
> pour commuter du 230V, il y a un phénomène d'autonettoyage des
> contacts lors de la commutation d'une charge "normale" de quelques VA.
> Mais quand le bouton commute quelques microampères comme c'est le cas
> avec un module KNX? il n'y a plus cette petite étincelle qui brule les
> poussières et nettoie le contact. Résultat : des impossibilité
> chroniques d'allumer la lumière...
>
> Pour info, j'ai utilisé du câble FTP Cat 5 pour relier les inters aux
> modules KNX. Et ça marche bien.
>
> Alain


Messages dans ce sujet
module a encaster ou modules d'entrées ? - par xaultra - 13/03/2010, 16:49:00
module a encaster ou modules d'entrées ? - par alain - 13/03/2010, 18:24:53
module a encaster ou modules d'entrées ? - par Konnexman - 14/03/2010, 18:04:51
module a encaster ou modules d'entrées ? - par alain - 14/03/2010, 18:16:41
module a encaster ou modules d'entrées ? - par Frédéric - 14/03/2010, 18:40:27
module a encaster ou modules d'entrées ? - par alain - 14/03/2010, 21:18:21
module a encaster ou modules d'entrées ? - par Frédéric - 14/03/2010, 22:22:49

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)