Bonjour,
Je vous demande de vous arrêter avec le 220 V 38 ans après
Pourquoi Jeedom et pas Home Assistant qui est réellement Open Source avec une intégration qui récupère le fichier projet knx ?
(23/09/2024, 15:18:39)barbin.jonathan@gmail.com a écrit : Nous avons divers détecteur de mouvement en 220v dans la maison pour contrôler les lumière des couloir / toilette / Buanderie ...Juste pour dire : la tension nominale phase-neutre en France c'est 230 V depuis 1986 ! Arrêté du 29 mai 1986, valeur adoptée au niveau européen en 1996 (norme EN 50160).
Pour ce faire j'ai pris un module d'entrée binaire AC 220v siemens (5WG1264-1EB11).
Je vous demande de vous arrêter avec le 220 V 38 ans après
(23/09/2024, 15:18:39)barbin.jonathan@gmail.com a écrit : Comment configurer ces entrée binaire afin d'envoyer un message sur le bus pour notifier qu'il y a eu détection de mouvement ?Je comprends que les détecteurs de mouvements ne sont pas KNX; il faut donc connecter le contact du détecteur à l'entrée binaire et ensuite créer un GA dans ETS où sont liés l'objet de l'entrée binaire et l'objet de la sortie TOR qui pilote l'éclairage.
(23/09/2024, 15:18:39)barbin.jonathan@gmail.com a écrit : Il y aura un raspberry avec jeedom pour gérer mes scènes.Quelles scènes ? Les scènes existent en KNX et sont directement gérées dans ETS.
Pourquoi Jeedom et pas Home Assistant qui est réellement Open Source avec une intégration qui récupère le fichier projet knx ?