27/09/2024, 10:01:02
(27/09/2024, 09:22:11)filou59 a écrit : 1: J'ai pas de panneau Thermique
2: Ma chaudiere a besoin d'une Sonde D'ambiance pour son bon fonctionnement, tu la mets donc dans la piece de vie en gnl.
Le hic c'est que cette piece de vie a des apport solaire, qu'il n'y a pas de lautre coté ...
Oui j'ai constaté ce type de configuration dans une maison de location (passage entre deux constructions). C'est une hérésie dans la conception qui suppose qu'il n'y aura pas de régulation par pièce et ça ne peut pas fonctionner correctement, surtout en la positionnant dans une pièce avec de forts apports solaires.
De plus, dans cette maison, il y avait un circuit du plancher chauffant commun à la SDB et la chambre qui demandent le plus généralement des températures de consignes très différentes ! Je n'ai pas eu d'autre solution que de limiter le débit de ce circuit pour avoir une température "correcte" dans la chambre et d'installer un convecteur d'appoint dans la salle de bain.
Encore du travail des professionnels de la profession qui trouvent un moyen de baisser les devis en "oubliant" l'objectif final ....et des clients qui ne regardent qu'en bas à droite du devis sans prêter attention au descriptif de la prestation !