27/09/2024, 13:41:38
(27/09/2024, 10:01:02)Ives a écrit : Encore du travail des professionnels de la profession qui trouvent un moyen de baisser les devis en "oubliant" l'objectif final ....et des clients qui ne regardent qu'en bas à droite du devis sans prêter attention au descriptif de la prestation !Oui enfin c'est pas forcément la faute au pro, dans mon cas c'est moi qui est fait l'installation, donc c'est moi le fautif tu veux dire (je rigole )
La chaudière faisant l'ECS ou l'eau chaude pour le circuit radiateur pilote une vanne dans la chaudière pour faire l'un ou l'autre.
Si tu ne déclare pas de circuit de chauffage elle ne fait que de l'ECS
Si tu veux faire du chauffage, tu dois lui cabler un thermostat electronique ...
Donc voilà c'est pas évident comme problème a résoudre.
D'autre marque ou modele gere mieux la chose. mais bon ...
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.