Problème liaison participant Dummy avec Superviseur SpaceLynk LSS100200
#6
Les routeurs filtres les adresses de groupes mais doivent avoir des adresses physiques cohérentes par rapport à ton installation.
Par exemple, si ton LSS est sur le 1.1.x, et que ta station météo est sur 1.2.x, tu vas devoir passer par 2 coupleurs de ligne différents avant que le télégramme n'atteigne le LSS.
Si tu as du 2.1.x, tu auras aussi les coupleurs de zone à télécharger. La table de filtre est automatiquement mise à jour sur base des adresses de groupe. D'où l'intérêt des dummy devices
Intégrateur en solutions domotiques résidentielles, tertiaires et industrielles