Déjà c'est bien de t'en apercevoir, le prb est a mon avis plus fréquent que ce que l'on ne croit
Sauf preuve du contraire , le module en question travaille normalement, il fait ce pourquoi il a été paramétré
Il envoie un retour d'etat sur 0/1/24, si personne n'acquitte le message, il répète celui-ci 3 fois, on a donc 4 fois le même message si personne n'écoute a l'autre bout.
Donc si tu n'as rien 0/1/24 (Voyant sur un BP ? ) qui récupère l'état il faut le retirer ce retour d'etat.
Sauf preuve du contraire , le module en question travaille normalement, il fait ce pourquoi il a été paramétré
Il envoie un retour d'etat sur 0/1/24, si personne n'acquitte le message, il répète celui-ci 3 fois, on a donc 4 fois le même message si personne n'écoute a l'autre bout.
Donc si tu n'as rien 0/1/24 (Voyant sur un BP ? ) qui récupère l'état il faut le retirer ce retour d'etat.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.