Il n'y a quelque chose qui ne va pas/ne va pas aller.
En séquentiel :
J'allume lum1
Retour d'état lum1 à 1
Voyant reçoit 1 et se met à ON
(Jusque là c'est bon)
J'allume lum2
Retour d'état lum2 à 1
Voyant reçoit 1 et reste à ON
(C'est encore bon)
Si j'éteins lum1 (ou lum2)
Retour d'état lum1 à 0
Voyant reçoit 0, et donc il s'éteint.
(C'est plus bon)
Il sera éteint et pourtant une lampe sera encore allumée.

Et c'est pire si tu actives l'envoi cyclique des retour d'état, ca sera toujours le dernier état envoyé qui va gagner.

Pour moi ca ne colle pas ce qui est fait mais je peux me tromper, un autre avis ?