Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Module logique MDT et voyants BP Hager
#22
(04/11/2024, 23:42:35)XeNo a écrit : Il n'y a quelque chose qui ne va pas/ne va pas aller.
En séquentiel :
J'allume lum1
Retour d'état lum1 à 1
Voyant reçoit 1 et se met à ON
(Jusque là c'est bon)
J'allume lum2
Retour d'état lum2 à 1
Voyant reçoit 1 et reste à ON
(C'est encore bon)
Si j'éteins lum1 (ou lum2)
Retour d'état lum1 à 0
Voyant reçoit 0, et donc il s'éteint.
(C'est plus bon)
Il sera éteint et pourtant une lampe sera encore allumée.

Et c'est pire si tu actives l'envoi cyclique des retour d'état, ca sera toujours le dernier état envoyé qui va gagner.

Pour moi ca ne colle pas ce qui est fait mais je peux me tromper, un autre avis ?
Alors je n'ai peut être pas compris mais avec mes tests, cela fonctionne correctement. J'ai essayé ce que tu dis, à savoir, allumer une lumière 1 puis une lumière 2 et éteindre la lumière 2, le voyant reste bien allumé. Idem si j'allume toutes les lumières et que je les éteint une par une jusqu'à la dernière où là, le voyant s'éteint bien. Et tout est ok au niveau des états dans HA.
Répondre


Messages dans ce sujet
Module logique MDT et voyants BP Hager - par Stef42 - 01/11/2024, 22:57:40
RE: Module logique MDT et voyants BP Hager - par Stef42 - 05/11/2024, 08:05:21

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 13 visiteur(s)