Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Module logique MDT et voyants BP Hager
#23
Cela me semble improbable

Tu supervises quoi avec HA ?
0/1/17
0/1/18
0/1/19
0/1/20
0/1/21
0/1/22
et
4/0/5

Parce que lorsque tu allumes une lampe, son retour d'état va changer (donc de 0/1/17 à 0/1/22 fonction de ta lampe allumée)
et il va y avoir 1 si lampe allumée, 0 si eteinte.
Comme ces GA sont toutes dans le retour d'etat du bouton, si tu vois passer le 0 d'une extinction sur une des GA (17 à 22), il arrive aussi sur le voyant du bouton et comme le voyant ecoute, il n'y a pas le cas du flag S, il écoute sur toutes les GA liées à l'objet.
Si tu as utilisé la logique des OU dans le 4/0/5, c'est normal que ça fonctionne. Pour le reste c'est impossible.
De mémoire tu ne programmes pas ton installation, comment tu constates que le bouton est allumé/éteint ?
Répondre


Messages dans ce sujet
Module logique MDT et voyants BP Hager - par Stef42 - 01/11/2024, 22:57:40
RE: Module logique MDT et voyants BP Hager - par XeNo - 05/11/2024, 18:17:08

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)