17/11/2024, 19:18:30
Bonjour Nitro24.
Merci pour ton explication et je comprends mieux le fonctionnement de la sortie "xUpdate_PLC".
Effectivement, elle ne sera pas utile dans mon cas, et mon problème venais d'une erreur de flag générer par défaut.
En appliquant le flag R sur mon objet de feedback, tout est rentré dans l'ordre.
Concernant la création de fb, je dirais, chacun ca méthode.
Je trouve ca beaucoup plus simple de le créer 1 fois pour l'appliquer des dizaines de fois.
Et si bug il y a, la correction s'effectue une seule fois.
Merci pour ton explication et je comprends mieux le fonctionnement de la sortie "xUpdate_PLC".
Effectivement, elle ne sera pas utile dans mon cas, et mon problème venais d'une erreur de flag générer par défaut.
En appliquant le flag R sur mon objet de feedback, tout est rentré dans l'ordre.
Concernant la création de fb, je dirais, chacun ca méthode.
Je trouve ca beaucoup plus simple de le créer 1 fois pour l'appliquer des dizaines de fois.
Et si bug il y a, la correction s'effectue une seule fois.
KNX Partner