(26/11/2024, 08:55:58)poukill a écrit : Merci pour ton retour Ives. Super intéressant, comme d'habitude.Oui la sonde se pose au fond et si elle inclinée la pression ne change pas.
Ca se pose au fond comme capteur, tout bêtement ? Il faut la garder verticale ?
L'information d'un niveau bas et/ou haut est intéressant tout de même pour pouvoir simplement déclencher un début de remplissage de cuve / arrêt de remplissage. Si ma cuve est trop vide, alors je peux la remplir automatiquement avec de l'eau de ville jusqu'au niveau choisi.
Avec la sonde et l'entrée analogique tu as tous les niveaux que tu veux ! La tension aux bornes de l'entrée analogique est proportionnelle à la hauteur d'eau ; si tu souhaites des informations pour des hauteurs d'eau particulières il suffit de le traiter dans un contrôleur logique KNX ou un superviseur.
Il existe une solution intermédiaire avec ce type de produit (avec sonde hydrostatique 4-20 mA) qui permet de paramétrer 4 niveaux avec les informations disponibles sur 4 contacts secs qui peuvent être connectés à des entrées binaires KNX.