03/12/2024, 11:46:56
Bonjour et merci pour vos réponses !
Oui, tout le câble KNX a été fait avec du câble éthernet et la personne qui m'avait dit que je pouvais l'utiliser n'est pas un pro, il l'avait fait sur son installation qui marche et la mienne a fonctionné pendant 15 ans sans problème.
C'est vrai que c'est source de faux contact et si je pouvais je remplacerai le câble mais c'est même pas la peine d'essayer car les gaines passent sous la dalle et dans le placo avec des cheminements qui ne sont pas rectilignes à des endroits. J'avais du le faire pour un câble TV que je voulais remplacer par du câble électrique et je n'avais pas réussi pourtant je m'étais fait aider par un pro qui fait souvent cela...
Vu qu'un électricien est venu ( avant la panne ) pour rajouter des disjoncteurs à mon tableau, je pense qu'il a du, sans le faire exprès, faire un mauvais contact sur les wagos qui relient le bus knx au tableau. Je vais aller dans cette direction et tester les deux câble qui arrivent au tableau pour vérifier qu'un des deux relie bien les particpants qui ne fonctionnent pas.
En espérant que ce n'est qu'un faux contact d'un des deux câbles...
Oui, tout le câble KNX a été fait avec du câble éthernet et la personne qui m'avait dit que je pouvais l'utiliser n'est pas un pro, il l'avait fait sur son installation qui marche et la mienne a fonctionné pendant 15 ans sans problème.
C'est vrai que c'est source de faux contact et si je pouvais je remplacerai le câble mais c'est même pas la peine d'essayer car les gaines passent sous la dalle et dans le placo avec des cheminements qui ne sont pas rectilignes à des endroits. J'avais du le faire pour un câble TV que je voulais remplacer par du câble électrique et je n'avais pas réussi pourtant je m'étais fait aider par un pro qui fait souvent cela...
Vu qu'un électricien est venu ( avant la panne ) pour rajouter des disjoncteurs à mon tableau, je pense qu'il a du, sans le faire exprès, faire un mauvais contact sur les wagos qui relient le bus knx au tableau. Je vais aller dans cette direction et tester les deux câble qui arrivent au tableau pour vérifier qu'un des deux relie bien les particpants qui ne fonctionnent pas.
En espérant que ce n'est qu'un faux contact d'un des deux câbles...
mon blog : Appartement EIB/KNX