Bonjour,
J'aurais commencé par le commencement, à savoir installer des vannes électrothermiques sur les collecteurs car sans elles il n'y a rien à réguler !
Le principe de la régulation c'est :
1) Une loi d'eau qui ajuste la température de départ de l'eau en fonction de la température extérieure et des caractéristiques d'isolation du bâtiment (intégré à la PAC)
2) Mesurer la température de la pièce, la comparer à la température de consigne et l'actionneur va ouvrir ou fermer les vannes électrothermiques (en PWM) pour réduire l'écart entre la température mesurée et le température de consigne.
Tes Multitouch permettront de connaître les températures des pièces et probablement de te faire regretter de ne pas avoir installer de vannes sur les collecteurs !
J'aurais commencé par le commencement, à savoir installer des vannes électrothermiques sur les collecteurs car sans elles il n'y a rien à réguler !
Le principe de la régulation c'est :
1) Une loi d'eau qui ajuste la température de départ de l'eau en fonction de la température extérieure et des caractéristiques d'isolation du bâtiment (intégré à la PAC)
2) Mesurer la température de la pièce, la comparer à la température de consigne et l'actionneur va ouvrir ou fermer les vannes électrothermiques (en PWM) pour réduire l'écart entre la température mesurée et le température de consigne.
Tes Multitouch permettront de connaître les températures des pièces et probablement de te faire regretter de ne pas avoir installer de vannes sur les collecteurs !