(20/12/2024, 19:20:17)XeNo a écrit : Il se base sur electricite_energie_test_pompe_index_total_kwh qui lui est calculé avec la somme de chaque couleur/HP-HC donc ton sensor.
Donc comment se passe la transmission de la valeur adéquate si tu fais la somme ? Ton index se reinitialise chaque jour ?
Pour la consommation du jour, c'est le daily de l'utility meter qui se charge de faire la différence entre la valeur de l'index en fin et début de journée.
Dans une journée (24 H) on peut avoir plusieurs tarifs puisque le changement se fait à 6 h donc je fais la somme..
Ce code fonctionne depuis au moins six mois (dans la consommation de l'année de la pompe, j'ai bien des valeurs pour les 6 périodes tarifaires) et je ne vois pas ce que j'aurais pu supprimer par erreur.