Note de ce sujet :
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions
#77
en effet il n'est pas possible d'éditer un bloc importé et c'est bien dommage.

ton problème est dû au fait que ton n-conv converti en "1 byte unsigned" (couleur rouge), alors qu'il faudrait convertir en "4 byte float" (brun). De tête je ne sais plus comment cela est défini, mais je pense que c'est la constante qui doit être sélectionnée comme "4 byte float" pour qu'il adapte automatiquement.
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Contrôleur logique ABA S/1.2.1 : partage de blocs fonctions - par kalhimeo - 29/12/2024, 12:46:08

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)