Bonjour,
Je viens d'installer le TE331 pour mesurer la consommation de certain appareils de mon installation:
Je souhaiterais répartir 3 tores de la façon suivante:
- Comptage 1 : PAC (Chauffage + ECS)
- Comptage 2: Pompe de relevage 1
- Comptage 3: Pompe de relevage 2
J'ai banché le tore 1 et j'arrive à récupérer les infos de puissance sur le bus ainsi que dans Home Assistant.
Je me pose une question de base concernant le branchement des 2 autres tore.
Je suis en monophasé et mes 3 appareils sont sur 3 rangées différentes protégés par 3 différentiels 30ma respectifs.
Le schéma de cablage indiqué dans la doc du TE331 (cf photo ci-dessous) indique que les phases Lx, Ly et Lz doivent être pontées si les Tores 2 et 3 sont utilisés pour le comptage.
Hors, dans mon cas, les 3 phases sont protégées par des différentiels différents qui ont chacun leur neutre. Ici la doc indique un neutre commun.
Si mes 3 appareils étaient sur le même circuit et protégés par le même différentiel (Donc phase et neutre commun) je ne me poserais pas de question mais là ce n'est pas le cas.
Donc j'en suis à me poser la question de est-ce que le TE331 peut être installé et cablé pour mesurer des circuits n'étant pas sur la même rangée dans le tableau électrique?
Je sais que le TE331 ne fait que mesurer et il y a peu de risque pour l'installation mais je préfère comprendre la logique avant d'aller plus loin.
Je viens d'installer le TE331 pour mesurer la consommation de certain appareils de mon installation:
Je souhaiterais répartir 3 tores de la façon suivante:
- Comptage 1 : PAC (Chauffage + ECS)
- Comptage 2: Pompe de relevage 1
- Comptage 3: Pompe de relevage 2
J'ai banché le tore 1 et j'arrive à récupérer les infos de puissance sur le bus ainsi que dans Home Assistant.
Je me pose une question de base concernant le branchement des 2 autres tore.
Je suis en monophasé et mes 3 appareils sont sur 3 rangées différentes protégés par 3 différentiels 30ma respectifs.
Le schéma de cablage indiqué dans la doc du TE331 (cf photo ci-dessous) indique que les phases Lx, Ly et Lz doivent être pontées si les Tores 2 et 3 sont utilisés pour le comptage.
Hors, dans mon cas, les 3 phases sont protégées par des différentiels différents qui ont chacun leur neutre. Ici la doc indique un neutre commun.
Si mes 3 appareils étaient sur le même circuit et protégés par le même différentiel (Donc phase et neutre commun) je ne me poserais pas de question mais là ce n'est pas le cas.
Donc j'en suis à me poser la question de est-ce que le TE331 peut être installé et cablé pour mesurer des circuits n'étant pas sur la même rangée dans le tableau électrique?
Je sais que le TE331 ne fait que mesurer et il y a peu de risque pour l'installation mais je préfère comprendre la logique avant d'aller plus loin.