(30/12/2024, 18:41:03)XeNo a écrit : Hello,

L'alimentation du TE331 (TE332 ici, c'est du 331 avec 3 tores) a besoin de sa propre alimentation. Elle doit venir du circuit d'alimentation de ton installation knx (alim knx et autres modules nécessitant une alim dédiée. Elle n'est pas liée au circuit mesuré.

La mesure par tore s'effectue par un champ magnetique qui est perturbé par le courant qui passe dans le cable qui se trouve dans le tore.
Afin d'avoir une mesure précise, en particulier sur le déphasage, il est nécessaire d'avoir une base de tension pour la mesure de chaque tore. (qui fixera entre autre, le "0" du dephasage de la tension) pour permettre de mesurer précisement le déphasage du courant qui circule et déduire la puissance active réelle (vu qu'on a le déphasage).

Donc tu peux mesurer 3 circuits différents, même  des circuits mélangés si tu veux (par exemple, dans une seule tore, mettre 2 phases de 2 disjoncteurs différents), cela n'a pas d'importance.

Merci pour ton retour, c'est un peu plus clair mais la doc porte un peu à confusion. 

Donc si je te suis bien, sur le schéma de branchement ci-dessous

- 1 = Neutre (Neutre circuit alimentation de mon installation KNX)
- 3 = Phase (Phase circuit alimentation de mon installation KNX) 
- 5 = Pontage avec 3
- 7 = Pontage avec 5
 
[Image: Screenshot-2024-12-30-at-19-19-22.png]

Donc on est d'accord qu'à aucun moment je n'ai besoin de brancher la phase de mon circuit PAC (par exemple) sur l'entrée Lx au dessus du module. Les broches 3,5 et 7 sont toutes pontées avec la phase de mon circuit d'installation KNX?
Répondre


Messages dans ce sujet
Branchement Hager TE332 - par Medmax - 30/12/2024, 18:04:31
RE: Branchement Hager TE331 - par XeNo - 30/12/2024, 18:41:03
RE: Branchement Hager TE331 - par Medmax - 30/12/2024, 19:39:51
RE: Branchement Hager TE331 - par Ives - 30/12/2024, 19:49:12
RE: Branchement Hager TE331 - par Ives - 30/12/2024, 19:15:25
RE: Branchement Hager TE331 - par XeNo - 30/12/2024, 19:23:22
RE: Branchement Hager TE331 - par Ives - 30/12/2024, 19:45:07
RE: Branchement Hager TE331 - par XeNo - 30/12/2024, 19:49:22
RE: Branchement Hager TE331 - par XeNo - 30/12/2024, 19:48:18
RE: Branchement Hager TE332 - par Medmax - 31/12/2024, 15:42:31
RE: Branchement Hager TE331 - par Ives - 31/12/2024, 15:50:20
RE: Branchement Hager TE331 - par Medmax - 31/12/2024, 16:06:33
RE: Branchement Hager TE332 - par Ives - 31/12/2024, 16:09:55
RE: Branchement Hager TE332 - par Medmax - 31/12/2024, 16:17:56
RE: Branchement Hager TE332 - par Ives - 31/12/2024, 16:27:04
RE: Branchement Hager TE332 - par Medmax - 31/12/2024, 17:41:59
RE: Branchement Hager TE332 - par XeNo - 01/01/2025, 12:33:33
RE: Branchement Hager TE332 - par Ives - 31/12/2024, 17:58:35
RE: Branchement Hager TE332 - par Ives - 01/01/2025, 12:41:56
RE: Branchement Hager TE332 - par XeNo - 01/01/2025, 12:55:11

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 4 visiteur(s)