30/12/2024, 19:45:07
(30/12/2024, 19:23:22)XeNo a écrit :(30/12/2024, 19:15:25)Ives a écrit : En revanche si tu passes plusieurs fils dans un même tore il faut être attentif au sens de passage du fil dans le tore.
Faut pas mettre le neutre c'est sur, mais le sens de la phase ? Je ne suis pas certain que cela ait une incidence en monophasé, non ?
Le tore mesure la somme vectorielle des courants traversant ses enroulements. Si les fils sont passés dans des directions opposées, les champs magnétiques qu'ils génèrent s'annulent partiellement ou totalement, selon l'orientation. Cela fausse la mesure de courant et, par conséquent, le calcul de la puissance.
Il faut tenir compte du déphasage entre le courant et la tension. Si les fils ne sont pas orientés dans le même sens, le déphasage mesuré sera incorrect, faussant ainsi la mesure du facteur de puissance et de la puissance totale.
Si tu n'es pas convaincu, fait un essai "pratique" !