30/12/2024, 19:49:12
(30/12/2024, 19:39:51)Medmax a écrit : Donc on est d'accord qu'à aucun moment je n'ai besoin de brancher la phase de mon circuit PAC (par exemple) sur l'entrée Lx au dessus du module. Les broches 3,5 et 7 sont toutes pontées avec la phase de mon circuit d'installation KNX?
Non les branchements au dessus du TE332 permettent de lui fournir une référence pour effectuer la mesure de puissance donc tu passes uniquement la phase de la PAC dans un des tores.
Si tu veux utiliser un seul canal pour tes pompes de relevage, tu passes chacun des fils des phase des pompes dans le même tore (dans le même sens)