(27/01/2025, 12:23:17)filou59 a écrit : C'est bien les captures mais il faut 50 echanges avant d'avoir tout ...J'avais déjà testé en appuyant sur les boutons du BP et rien ne passe sur le moniteur de groupe.
Il faudrait avoir aussi le contenu détaillé par exemple d'une GA 0/1/16
Sinon pour complété ce que dit M2D.
Tu lances le moniteur de groupe
Tu cliques sur Démarrer
Tu saisis 0/1/16 dans group address, tu choisis la On dans value puis tu fais Write.
Le message doit passer sur le bus, et ton BP va le recevoir et ton voyant doit s'allumer.
C'est le 1er truc a tester, si ca fonctionne pas c'est ton BP qui est mal chargé/configuré ou qui est HS.
Si c'est OK ca vient de ton actionneur qui n'envoie pas le status sur 0/1/16.
Ensuite en écrivant pour l'AG 0/1/16 par ex cela ne fait rien sur le BP mais cela s'allume bien sur un autre BP.
Je ne pense pas avoir de souci de paramètrage sur ce BP puisque cela se configure et je récupère les infos du participant.
Par contre peut on tester le circuit par ex et si oui comment ?
Merci