Bonjour
Je te l'ai dit sur un autre post, fait le ménage dans tes flags.
Pour 0/1/9 :
Pas de U sauf si on sait vraiment pourquoi on l'utilise.
La Sortie doit etre avec CRT
Tous les autres objet en CW
Pour finir c'est aussi coté actionneur qu'il faut regarder, c'est lui qui met a jour le status, si il ne le fait pas tu auras beau chercher il n'y aura pas de solution.
Dans les actionneurs, il y a parfois des objets pour les retours d'état qu'il faut ou que l'on peut paramétrer, ici avec ton produit malheureusement c'est pas trop le cas.
Bon par contre sur cet actionneur voilà ... il y pas grand chose a dire
Je te l'ai dit sur un autre post, fait le ménage dans tes flags.
Pour 0/1/9 :
Pas de U sauf si on sait vraiment pourquoi on l'utilise.
La Sortie doit etre avec CRT
Tous les autres objet en CW
Pour finir c'est aussi coté actionneur qu'il faut regarder, c'est lui qui met a jour le status, si il ne le fait pas tu auras beau chercher il n'y aura pas de solution.
Dans les actionneurs, il y a parfois des objets pour les retours d'état qu'il faut ou que l'on peut paramétrer, ici avec ton produit malheureusement c'est pas trop le cas.
Bon par contre sur cet actionneur voilà ... il y pas grand chose a dire