Je déterre ton sujet : juste pour savoir si, à tout hasard, tu n'as pas forcé la liaison dans ETS de 2 adresses de groupe de longueur différentes.
Comme dit plus haut, ton actionneur 1.1.2 est configuré dans ton projet en commande ON/OFF. C'est du 1bit à relier obligatoirement avec l'objet 12 du thermostat 1.1.3. Si tu configures ton actionneur en commande %, (c'est mieux), alors c'est l'objet 11 (position vanne %) du thermostat qu'il faut relier
Je déterre ton sujet : juste pour savoir si, à tout hasard, tu n'as pas forcé la liaison dans ETS de 2 adresses de groupe de longueur différentes.
Comme dit plus haut, ton actionneur 1.1.2 est configuré dans ton projet en commande ON/OFF. C'est du 1bit à relier obligatoirement avec l'objet 12 du thermostat 1.1.3. Si tu configures ton actionneur en commande %, (c'est mieux), alors c'est l'objet 11 (position vanne %) du thermostat qu'il faut relier