MDT AMI-1216.03 & Cos Phi
#1
Bonjour,

Dans les paramètres du MDT AMI-1216.03 pour la mesure de la puissance en watts, il est nécessaire d'indiquer un facteur correspondant à la tension * cos phi. Par défaut, ce facteur est réglé à 230, ce qui sous-entend un cos phi de 1.

J'ai branché ma baie informatique à l'une des entrées, et le MDT indique une puissance de 100W, ce qui me paraît un peu élevé, sachant que la baie est composée d'un switch 8 ports, d'une Freebox et d'un NUC.

En parallèle, j'ai utilisé un wattmètre, et la puissance mesurée tourne autour de 50W, ce qui semble plus réaliste.

Cette différence me surprend, et j'en conclus que le cos phi n'est probablement pas de 1. Comment connaitre le cos phi ?
Faudra-il ajuster le facteur pour chaque entrée dans ce cas ?