23/02/2025, 23:34:12
(Modification du message : 23/02/2025, 23:42:16 par richardpub.)
Pour être plus précis, j'ai 105 participants et je comprends mieux pourquoi mon électricien qui a fait l'installation et aujourd'hui en retraite, a mis un coupleur de ligne avec 2 alimentation en 320mA.
Si je comprends bien il n'est pas judicieux de retirer le coupleur de lignes.
Cependant sur les conseils de toi et d' Ives je pense, j'ai acheté en secours une alimentation de 640mA. Il serait peut être judicieux de remplacer l'alimentation 320mA de la partie de la maison avec le plus de participants, par la nouvelle en 640mA??? Sinon j'ai toujours mon router IPR100REG de Jung de disponible, mais je suppose que le coupleur actuel est suffisant.
Le conseil de la maintenance est peut être tronqué car j'ai fourni mon .knxprog par wetransfer, et celui-ci n'a pas été téléchargé? Donc je pense qu'il n'a pas percuté lors de son intervention à distance sur le nombre de mes participants.
Jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu de problème de bus KNX. Peut-être que je ne les ai pas vu. Il est vrai que nous sommes 2 voir 5 personnes en même temps dans la maison, et donc les appels simultanés de courant sont sûrement assez rares.
Je vais relire ton post à tête reposée demain matin, pour être sûr d'avoir bien tout compris.
Merci pour ta réponse très complète.
"Pour finir il faut mettre a jour les table de filtrage des 2 routeurs/coupleurs, ETS maintient la table de filtrage a jour en fonction des GA qui doivent aller d'une ligne a une autre
Il faut faire un téléchargement de l'application dans les 2 Routeur ou Coupleur."
Mes participants communiquent tous de différentes façons dans la maison. Mon intégrateur a peut être voulu pour cette raison, garder une seule ligne en 1.1.xxx pour que tout puisse communiquer. Sinon il faut faire un table de filtrage qui ne filtre rien. Mais je dis peut être une bétise.
Si je comprends bien il n'est pas judicieux de retirer le coupleur de lignes.
Cependant sur les conseils de toi et d' Ives je pense, j'ai acheté en secours une alimentation de 640mA. Il serait peut être judicieux de remplacer l'alimentation 320mA de la partie de la maison avec le plus de participants, par la nouvelle en 640mA??? Sinon j'ai toujours mon router IPR100REG de Jung de disponible, mais je suppose que le coupleur actuel est suffisant.
Le conseil de la maintenance est peut être tronqué car j'ai fourni mon .knxprog par wetransfer, et celui-ci n'a pas été téléchargé? Donc je pense qu'il n'a pas percuté lors de son intervention à distance sur le nombre de mes participants.
Jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu de problème de bus KNX. Peut-être que je ne les ai pas vu. Il est vrai que nous sommes 2 voir 5 personnes en même temps dans la maison, et donc les appels simultanés de courant sont sûrement assez rares.
Je vais relire ton post à tête reposée demain matin, pour être sûr d'avoir bien tout compris.
Merci pour ta réponse très complète.
"Pour finir il faut mettre a jour les table de filtrage des 2 routeurs/coupleurs, ETS maintient la table de filtrage a jour en fonction des GA qui doivent aller d'une ligne a une autre
Il faut faire un téléchargement de l'application dans les 2 Routeur ou Coupleur."
Mes participants communiquent tous de différentes façons dans la maison. Mon intégrateur a peut être voulu pour cette raison, garder une seule ligne en 1.1.xxx pour que tout puisse communiquer. Sinon il faut faire un table de filtrage qui ne filtre rien. Mais je dis peut être une bétise.