Bonjour,

J'ai la configuration suivante :
- ABB US/U et ABB SA/S
- le bouton poussoir BP1 :
   - actionnement bref = INVERSER lampe L1
   - actionnement long = ARRET lampes L1 et L2
- le bouton poussoir BP 2
   - actionnement bref = INVERSER lampe L2
   - actionnement long = ARRET lampes L1 et L2

Les actionnemlents brefs fonctionnent bien.
Les actionnements longs fonctionnent bien.

MAIS après un actionnement long tant de BP1 que de BP2, un actionnelent bref ne fonctionne pas (tant BP1 que BP2).

Quel est le paramètre que j'ai mal positionné ?

Merci pour vos réponses

Michel
Répondre


Messages dans ce sujet
Actionnement bref et long - ABB - par Dudumich - 25/02/2025, 17:31:26
RE: Actionnement bref et long - ABB - par SpaRtzZii - 26/02/2025, 07:55:40
RE: Actionnement bref et long - ABB - par filou59 - 26/02/2025, 08:24:29
RE: Actionnement bref et long - ABB - par Dudumich - 26/02/2025, 13:48:39
RE: Actionnement bref et long - ABB - par Jayjay - 12/03/2025, 12:27:28
RE: Actionnement bref et long - ABB - par akrev - 14/03/2025, 14:00:24