06/03/2025, 14:42:10
(Modification du message : 06/03/2025, 14:52:36 par Thierry2607.)
Oui, je suis sous ETS 6 Lite, cela me suffit car je n'ai que 4 actionneurs et 9 BP
J'utilise Ethernet KNX avec l'interface N148 de Siemens, cela marche bien car je peux télécharger l'application d'un BP par exemple sans problème.
J'ai démarré le monitoring du moniteur de groupe et quand je télécharge l'adresse pour le RMG, il m'affiche rien.
Pour vérifier, j'ai téléchargé l'application d'un BP et je vois bien tous les messages KNX passer
Dans diagnostique j'ai lancé un scan de la ligne, il m'affiche bien toutes les adresses avec le nombre de sauts : 6
Par contre pour l'adresse du RMG il n'indique pas le nombre de saut, il affiche (local) à la place. Il y a donc bien un problème avec son adrresse qui est : 1.1.3
Je change donc son adresse et je met l'adresse disponible suivante qui est 1.1.8
Je lance le téléchargement de l'adresse du RMG et maintenant il me demande d'appuyer sur le bouton de programmation mais je l'ai fait, je vérifie et il est bien en mode programmation, par acquis de conscience je l'enlève du mode et le remet mais il reste bloqué sur cette demande d'appuyer sur le bouton de programmation.
Je vois pas ce qu'il se passe, faut il que je fasse 'écraser l'adresse individuelle' avant ?
J'utilise Ethernet KNX avec l'interface N148 de Siemens, cela marche bien car je peux télécharger l'application d'un BP par exemple sans problème.
J'ai démarré le monitoring du moniteur de groupe et quand je télécharge l'adresse pour le RMG, il m'affiche rien.
Pour vérifier, j'ai téléchargé l'application d'un BP et je vois bien tous les messages KNX passer
Dans diagnostique j'ai lancé un scan de la ligne, il m'affiche bien toutes les adresses avec le nombre de sauts : 6
Par contre pour l'adresse du RMG il n'indique pas le nombre de saut, il affiche (local) à la place. Il y a donc bien un problème avec son adrresse qui est : 1.1.3
Je change donc son adresse et je met l'adresse disponible suivante qui est 1.1.8
Je lance le téléchargement de l'adresse du RMG et maintenant il me demande d'appuyer sur le bouton de programmation mais je l'ai fait, je vérifie et il est bien en mode programmation, par acquis de conscience je l'enlève du mode et le remet mais il reste bloqué sur cette demande d'appuyer sur le bouton de programmation.
Je vois pas ce qu'il se passe, faut il que je fasse 'écraser l'adresse individuelle' avant ?
mon blog : Appartement EIB/KNX