Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Theben RMG 8S
#8
Oui c'est normal
Un participant a toujours une adresse, en sortie d'usine les participant ont en règle général l'adresse 15.15.255

Avec le moniteur de groupe on voit que l'adresse 1.1.3 est utilisé par ta passerelle, mais ETS ne le sait pas donc quand tu ajoutes un nouveau participant il va a chaque fois utiliser cette adresse.

Tu peux lancer un scan de la ligne 1.1 et peu etre que tu vas découvrir que l'adresse que tu veux utiliser est aussi déjà utilisé.

Sinon tu peux directement au passage tenter d'utiliser une adresse 1.1.100 par exemple si pas déjà occupé.

Historiquement dans le temps on conseillait de régler les tunell des interface avec des adresses dans les 240 comme ca on avait moins de risque d'avoir ce genre de prb.
KNX Partner Base / Avancé

Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Répondre


Messages dans ce sujet
Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 12:23:53
RE: Theben RMG 8S - par filou59 - 06/03/2025, 12:42:45
RE: Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 13:13:07
RE: Theben RMG 8S - par filou59 - 06/03/2025, 13:56:07
RE: Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 14:42:10
RE: Theben RMG 8S - par filou59 - 06/03/2025, 14:55:36
RE: Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 16:29:59
RE: Theben RMG 8S - par filou59 - 06/03/2025, 16:36:36
RE: Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 17:09:02
RE: Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 17:27:51
RE: Theben RMG 8S - par Thierry2607 - 06/03/2025, 17:59:16
RE: Theben RMG 8S - par Scorpio5 - 10/03/2025, 17:25:49

Atteindre :