18/03/2025, 00:41:54
(17/03/2025, 23:55:14)pierrem a écrit : Mes (vieux) thermostats TXA460 n'ont qu'un seul GA pour la T° consigne, qui est la consigne de T° du mode confort en chauffage.D'après le manuel, tes thermostats ont tout pour faire (je n'ai pas téléchargé le vd2 mais l'objet HVAC-Status doit exister
En gros si j'envoi 17°c de consigne alors que le régulateur est en mode HVAC Chauffage et "'$03 | Economy", il va me retrancher l'offset (-4°c par rapport à T° confort) et prendre 13°c comme valeur de consigne. Du coup, je vois pas comment m'en sortir avec HA.
![[Image: 7pym.jpg]](https://zupimages.net/up/25/12/7pym.jpg)
Tu peux utiliser cette carte :
![[Image: o3u5.jpg]](https://zupimages.net/up/25/12/o3u5.jpg)
Dans ETS, pour chaque mode (nuit, absence hors-gel) il faut indiquer la valeur d'abaissement par rapport à la température de consigne.
![[Image: nz3r.jpg]](https://zupimages.net/up/25/12/nz3r.jpg)
Il faut ensuite créer une GA Mode
![[Image: ro74.jpg]](https://zupimages.net/up/25/12/ro74.jpg)
Dans le fichier climate.yaml , pointer les GA utilisées (on retrouve
![[Image: dlae.jpg]](https://zupimages.net/up/25/12/dlae.jpg)