26/03/2025, 19:22:23
(26/03/2025, 16:59:17)richardpub a écrit : En cas de tempête un Bubendorf demi ouvert a été aspiré vers l’extérieur et il est sorti de ses gonds
Du station météo je pense que le bon choix est de fermer les volets coté exposé au vent pour éviter les projectiles qui volent et ouvrir en grand coté opposé au vent pour pouvoir sortir par les portes fenêtres, car qui dit tempête dit coupure de courant !!
Ce n'est pas le fonctionnement attendu dans ces alertes là.
Alerte Vent -> ouverture
Alerte Givre -> immobilité
Fermer un VR par grand vent c'est risquer de se le faire arracher. Une menuiserie est faite pour resister au vent et aux OVNI mais pas le VR.