Bonjour à tous,

J'écris ce poste car j'aurai besoin d'aide pour l'utilisation de la fonction "Filtre" du module logique ABB ABA/S 1.2.1.

Tout d'abord, voici ce que je désire réaliser: Lorsque j'ouvre ma porte d'entrée et qu'il fait nuit, je souhaite allumer la lumière de la pièce sans avoir à utiliser un interrupteur. Par contre, à la fermeture de la porte, je ne veux pas que la lumière s'éteigne.

Descriptif du matériel utilisé:
  • un contact de porte magnétique relié à une entrée d'un module MDT BE-16000.02 configuré en tant que "Envoyer état du contact"
    Valeur pour contact fermé : OFF
    Valeur pour contact ouvert : ON
    Ce contact me permet aussi d'avoir un retour d'état sur la porte : ouverte ou fermée
  • Actionneur d'éclairage On/Off MDT AKS-2016.03
  • Interrupteur Schneider MTN6194-6010 qui me permet d'allumer/éteindre la pièce (+ autres fonctions)
  • Station météo MDT SCN-WS3HW.01 qui me permet d'avoir un objet Jour/Nuit (Jour=0, Nuit=1)
  • Module logique ABB ABA/S 1.2.1
L'interrupteur Schneider allume ou éteint parfaitement la lumière de la pièce.

Avec le module ABA/S 1.2.1, j'ai tout d'abord créé une logique toute simple reliant une entrée KNX 1bit (Contact magnétique) à une sortie KNX 1 bit (lumière).
Résultat, quand j'ouvre la porte la lumière s'allume, et quand je ferme la porte la lumière s’éteint.

Ensuite, j'ai ajouté un filtre qui bloque la valeur 0 afin que la lumière s'allume quand on ouvre la porte mais que rien ne se passe si on ferme la porte (donc pas d'envoie de 0).

Malheureusement, ce filtre bloque aussi bien l'envoie du 0 que du 1. J'ai essayé l'inverse, mais même problème. Et si je choisi le réglage "Aucun" dans "Valeur bloquée", la lumière est à nouveau allumée et éteinte par le contact de porte.

Si j'arrive à trouver le bon réglage pour cette étape, je pourrai ensuite ajouter une fonction ET pour introduire la notion Nuit.

Je vous remercie d'avoir lu ce post, et de partager vos lumières pour m'aider à résoudre si possible cette problématique de novice j'en suis certain.
Répondre


Messages dans ce sujet
ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par CoriolisCBX - 09/04/2025, 21:42:33
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par Ives - 09/04/2025, 23:41:51
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par Ives - 10/04/2025, 17:49:29
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par XeNo - 10/04/2025, 20:52:39
RE: ABB ABA/S 1.2.1 et fonction filtre - par Ives - 11/04/2025, 10:10:25

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)