Simulateur ABA/S
#4
(07/05/2025, 09:12:38)Ives a écrit : Bonjour,

C'est un des moins de ce contrôleur et ne cherche pas une erreur de ton côté !
De même, j'avais remonté le bug d'un logigramme qui ne fonctionnait pas en simulation alors qui fonctionnait correctement en production. Il m'avait chaleureusement remercié car j'avais fourni des éléments pour qu'ils puissent le reproduire mais depuis plusieurs années ce bug est toujours présent.

(07/05/2025, 09:48:20)richardpub a écrit : Petit complément avec un souci que j'avais rencontré et qu' Ives avait su m'aider à réparer.
le module logique ABA, n'intègre pas de fonction de temps et de date.
Si l'heure n'est dispo dans ton projet KNX, il faut la lui fournir, soit avec par exemple un routeur qui lui fournir l'heure, soit l'envoi par HA de l'heure au KNX.
Sinon la simulation marche, mais rien ne se passe au niveau des opérations liées à la date ou à l'heure.

Merci pour vos réponses, 
Je vais quand même franchir le pas et en acheter un, afin de rester KNX filaire et ETS5 car je n'ai pas trop envie de passer sur Wago,
j'ai de plus à automatiser une récupération d'eau de pluie, alors ce faisant je pense que c'est une bonne solution,
j'ai parcouru vos post sur ce sujet et je les trouve très intéressant, donc je vous remercie
étant issue de l'automatisme industriel avant d'être Partner KNX, cela me dérouter de ne pas avoir une intelligence (contrôleur) commune au réseau!!!
dont acte
Répondre


Messages dans ce sujet
Simulateur ABA/S - par parfeu63 - 07/05/2025, 06:35:22
RE: Simulateur ABA/S - par Ives - 07/05/2025, 09:12:38
RE: Simulateur ABA/S - par richardpub - 07/05/2025, 09:48:20
RE: Simulateur ABA/S - par parfeu63 - 07/05/2025, 11:12:59
RE: Simulateur ABA/S - par filou59 - 08/05/2025, 09:32:42
RE: Simulateur ABA/S - par parfeu63 - 08/05/2025, 13:53:27
RE: Simulateur ABA/S - par Ives - 08/05/2025, 15:52:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)