#3
(29/05/2025, 20:54:21)Kevlille a écrit : En gros je voudrais mettre 3 peignes d'alimentation verticales pour avoir un total de 9 blocs Différentiel + disjoncteurs.

Bonsoir,
Je pense que tu voulais dire horizontal,

Les règlements pour le tableaux sont simple : 20 % de réserve, la nouvelle NF 15-100 modifie simplement de nombre max de disjoncteurs desservis par un différentiel (8 max) et le calcul de la somme des intensités des disjoncteurs (75%, hors chauffage et CE qui compte toujours pour 100%) de l'intensité de protection du différentiel.

Après tu faire comme tu le souhaites, tu peux même mettre un différentiel par ligne desservi.

Bonne soirée
Répondre