(31/05/2025, 21:03:49)Silver60 a écrit : Ok mais là il y a 4 entrées "Un" pour 8 VR
c'est un peu bizarre je trouve, ça veut dire qu'ils sont alimentés par 2 ??..
mais du coup comme je peux mettre les 8 VR sur 1 seul disjoncteur je fais des ponts entre les entrée "Un" et la dernière (ou la première ?) je l'envoie au disjoncteur ?
Attention, le JRA 8.230.5.1 fait détection de fin de course.
Oui les VRs sont alimentés par 1 phase, pour 2 VR.
Les VRs qui sont alimentés en duo doivent être de la même longueur de tablier, sinon les mesures de fin de courses seront faussées. C'est écrit dans la doc.