03/07/2008, 13:41:26
Attention toutefois une petite particularité de câblage avec le TXA
213, je me suis fais avoir.
Les trois circuit de 300 W on une alimentation commune (une seule
borne sur le boîtier TXA 213 pour 3 bornes de sorties).
Les trois circuits doivent donc se trouver sous la même protection
(même disjoncteur)
Amicalement
213, je me suis fais avoir.
Les trois circuit de 300 W on une alimentation commune (une seule
borne sur le boîtier TXA 213 pour 3 bornes de sorties).
Les trois circuits doivent donc se trouver sous la même protection
(même disjoncteur)
Amicalement